返回列表 发帖

C-bus总线在楼宇自控中的应用

C-Bus系统是一个二线制的管理系统。所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出元件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为C-Bus信号在C-Bus系统总线上广播,所有的输出单元接收控制信号并作出判断,控制相应回路输出。 C-Bus系统是由计算机设定的,一旦系统设置完成后电脑即可移走。所有的系统参数被分散存储在各个单元中,即使系统断电也不会丢失。一旦电脑接入C-Bus系统中,则可实现时监控,定时控制等功能。

  下面,通过原建立的一个楼宇系统工程介绍C-bus总线在楼宇自控系统工程中的应用。

  1 工程概况

  粤东信息大厦位于市区龙眼南路与海滨路交界处,是飞机进入市区航空港的必经地段,地理位置重要,环境优美。总建筑面积94180平方米,包括主楼、机楼和裙楼三部分。

  楼宇自控作为智能化系统的重要组成部分,其目的是对楼宇机电设备和能源进行智能化管理,来创造安全、舒适的生活与工作环境。所以BAS系统必须具备对楼宇内空调通风系统、变配电系统、给排水系统、电梯系统、照明系统、泛光照明、自动灌溉等大量机电设备进行有条不紊综合协调、科学地进行管理及维护保养工作的能力。

  2 系统功能

  根据工程的技术要求,所选用的BAS系统既要具备技术先进性和经济合理性,又要能够满足大厦对设备的群控和节能的要求。故BAS系统可实现如下控制功能:

  (
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览-请先注册会员或登录
  在该系统中,由于所有的设备不可能选用同一厂商的产品,为了实现对大厦内所有机电设备统一集中进行管理,以实现真正意义上的智能化,我们采用了不同方法进行集成。如:对冷水机组、电梯、发电机组、高低压变配电系统、机房内各恒温恒湿机组等,我们针对设备厂商提供开放的BACnet智能接口和通讯协议标准,使用各通讯转换器或转换程序,将系统所要监测的参数,传送给中央工作站;同时BAS系统开发平台EBI对于ActiveX、DDE、ODBC、API、Access等标准技术均可实现无缝连接。在该平台上,EBI Server提供API接口接口,安防系统(SA),提供API软件接口,这样EBI Server与SA系统工作站就可以实现资源的共享和集成;与消防系统(FA)可采用Advance DDE或OPC等方式接入,实现BA、FA、SA系统之间的通讯,从而产生相应的联动控制以及方便物业管理和系统集成;如持卡人读卡进入某个区域时,可自动打开相应区域的照明;如果发生火灾时可关闭火灾层的空调机组等。






来源:中国传动网

瞧一瞧

TOP

返回列表

精品播报 关闭


CCD摄像机未来技术发展方式及方向分析

  CCD(Charge-coupledDevice)即电荷耦合元件,可以称为CCD图像传感器,摄像机的核心器件。一块CCD上包含的像素数越多,其提供的画面分辨率也就越高。因此其性 ...


查看