ACR220E多功能表在智能建筑中的运用

ACR220E多功能表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。
该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
ACR220E多功能表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM系列,国内知名品牌有上海安科瑞ACR系列、江苏斯菲尔PD系列、珠海派诺PMAC等。
下面以上海安科瑞ACR220E产品为例,介绍ACR220E多功能表的功能及技术参数。


   ACR220E多功能表

LED显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量;2DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议。

适用环境
        工作温度:-10℃~+45℃
        储存温度:-25℃~+70℃
        相对湿度:≤95%不结露
        海拔高度:≤2500m

电磁兼容
        静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
        辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
        电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
        浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
        射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
        电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)

功能
        可直接从电流、电压互感器接入信号;
        可任意设定PT/CT变比;
        仪表显示可滚动设置;
        I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;
        多块仪表可设置不同地址;
        可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);
        LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;
        方便安装,接线简单,工程量小;
        仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;
        四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。

应用领域
        能源管理系统
        变电站自动化
        配电网自动化
        小区电力监控
        工业自动化
        智能建筑
        智能型配电盘、开关柜

技术参数
        网络
三相三线、三相四线
        精度等级
电流、电压:0.2级,
功率、有功电能:0.5级,
频率:0.05Hz,
无功电能:1级
        输入电流
额定值:AC1A、5A
过负荷: 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒
功耗:<0.2VA
阻抗:<0.1Ω
        输入电压
额定值:AC100V、400V
过负荷: 1.2倍持续,瞬时2倍/1秒
功耗:<0.2VA
阻抗:>200kΩ
        工作电源
工作范围 AC85-270V
频率 50±5Hz,60±5Hz
功耗 <1W
        工频耐压
2kV/1min交流有效值
        开关量输入
2、4或8路路干接点输入,内置+5V电源
        开关量输出
输出方式:2或4路继电器常开触点输出
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A
        脉冲输出
输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出
脉冲常数: 10000、40000、160000 imp/kWh
        通讯
RS485接口
MODBUS-RTU协议
波特率38400、19200、9600、4800可设定


外形及安装尺寸(mm)
ACR220E的面框尺寸为96mm*96mm,开孔尺寸为88mm*88mm, 安装深度为85mm。安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式。LED显示。
专利及著作权
ACR220E专利:网络电力仪表(一)--外观专利号200430035121.7 ;一种通用型电测仪表衬框外壳--实用新型专利号200720066352.2
ACR220E著作权登记号:沪 DGY-2007-1338《安科瑞ACRXXE综合测控软件V1.0》

范例
型    号:ACR220E
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:380V 600A/5A 2DI/2DO
电    网:三相四线
通    讯:RS485/Modbus-RTU