返回列表 发帖

解析数据中心分级对布线冗余设计的影响

本文根据标准附件中有关数据中心可靠性分级的内容,介绍了数据中心通信基础及布线设计时的冗余考虑。

    一级通信

    一级通信基础没有冗余考虑,是最基本的数据中心要求。

    设施中需要有一个用户自有的维护孔,以及连接数据中心的进入通道。接入服务商的服务要端接在一个进入场所内。整个数据中心内部,通信基础设施将通过一条单独通道分布于进入场所到主分布区和水平分布区之间。虽然网络拓扑结构中可能会有逻辑冗余,但物理上的冗余或是多样化在一级数据中心设施中是没有的。

    标准要求对所有的配线架,模块和线缆要按照ANSI/TIA/EIA-606-A管理标准进行标注,所有的机柜和机架前后应也要进行标注。

    在这样的无冗余设计环境下,存在多个单点故障的可能性,整个系统在突如其来的灾难情况下较为脆弱。如:

    接入服务商服务中断,中心机房服务中断;

    接入服务商设备失败;

    路由器或服务器由于没有冗余而失败;

    入口场所、主分布区、或维护孔的任何灾难性事件,可能中断数据中心的所有通信服务;

    主干或水平布线的损坏会引起部分设备服务的中断;

    二级通信

    二级数据中心设施在满足一级要求前提下,关键的通信设备,接入服务商的供应设备,路由器,LAN/SAN交换机,应有冗余部件(包括电源供应,处理器等)。

    数据中心内部的LAN/SAN主干布线,即从水平分布区到主分布区部分,除整体星型结构之外,应有冗余的光纤或双绞线配置。冗余的主干线路可以与主用线路位于相同或不同的线缆护套内(如主用和冗余光缆可以合为一条24芯光缆或分为两条12芯光缆)。另外在物理星型结构上,可能会有逻辑配置,例如环形或网状拓扑结构。

    二级数据中心设施要求有两个用户自有的维护孔,以及两个连接数据中心的进入通道。两个冗余的进入通道要端接在同一个进入场所,从维护孔到进入场所,两条通道之间的全程物理间隔最小20m(66ft.),两个进入通道的入口应完全分开,建议位于进入场所的对端。

    所有的卡/跳接线需要在两端进行标识,标识符中要包含二级数据中心所涉及连接的名称。

    二级数据中心设施加强了接入服务的可靠性,一个接入服务商通过两条不同路由给数据中心用户提供通信服务,在内部主干设计上亦考虑了冗余。但是仍有潜在的单点故障可能性,包括:

    位于进入场所的接入服务商设备连至相同的电气分布区,由单一的HVAC部件或系统支持;

    冗余路由和位于主分布区的核心交换硬件,连至相同的电气分布区,由单一的HVAC部件或系统支持;

    位于水平分布区的冗余分布交换设备连接至相同的电气分布区,由单一的HVAC部件或系统支持;

    进入场所或主分布区的任何灾难性事件可能中断数据中心的所有通信服务。

好专业呵呵,收藏了!

TOP

返回列表

精品播报 关闭


中国智能建筑节能需要解决的相关问题

建筑节能是智能建筑行业内多年的热点话题,也是千家网一直关注的部分。本文将揭开在建筑节能发展过程中存在的一些问题,为更好地发展节能产业谋求对策。据数据显 ...


查看