返回列表 发帖

冷水机组制冷性能系数新要求

1.对于活塞式(或涡旋式)冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:

  当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2;

  2.对于螺杆式冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:

  当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60;

  3.对于离心式冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:

  当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.40;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.70;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于5.10;

  4.对于风冷或蒸发冷却的活塞式(或涡旋式)冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求下:

  当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.40;当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.60;

  5.对于风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:

  当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.60;当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.80;螺杆式水冷(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.47;当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.81;当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.13;

  6.对于离心式水冷(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:

  当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.49;当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.88;当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.42;当名义制冷量大于7.1kW的风冷单元式机组,其能效比要求如下:当不接风管时,能效比不小于2.60;接风管时,能效比不小于2.30;当名义制冷量大于7.1kW的水冷单元式机组,其能效比要求如下:当不接风管时,能效比不小于3.00;接风管时,能效比不小于2.70。

  1.使用侧:制冷进/出口水温12/7℃;

  2.热源侧(或放热侧):水冷式冷却水进出口水温30/35℃,风冷式制冷空气干球温度35℃,蒸发冷却式空气湿球温度24℃;

  3.使用侧和水冷式热源侧污垢系数0.086m2.℃/kW。