电梯的厂家比较多,不同的厂家有着不同的接口条件,根据目前比较通用的做法,有三种方式供业主及有关技术人员参考选用,一种是干接点的方式,采用RS232 串口通信的方式,另一种是采用 O P C 网络通信的方式。干接点的方式实现起来,比较简单,但也比较可靠,不足之处是采集的信息点比较少;采用通信的方式可以克服干接点方式的不足,但实现起来比较难,受通信协议、厂家是否开放接口等因素的制约。下面介绍采用干接点方式的接口要求,供业主及有关技术人员参考:
(1)监测的电梯上、下行状态,运行状态、故障报警信号均应自无源触点引出至接线端子排。
(2)监控系统要求电梯厂商提供并安装从摄像机所在的电梯轿厢至电梯中继箱的随行视频电缆SYV-75-5-2 并做好屏蔽,以防视频信号被干扰。
(3)电梯中继箱内提供摄像机用电源(AC 24V)引至接线端子排,并安装从摄像机所在的电梯轿厢至电梯中继箱的随行电源线RVV3*1.0。
(4)随行视频电缆、电源线长度以现场情况为准,电梯轿厢内视频电缆、电源线预留 2m,电梯中继箱内视频电缆、电源线预留10m 。
(5)电梯厂商应全力配合弱电施工单位完成电梯摄像机系统的安装,电梯与楼宇自控系统的接通等。此项工作需要在采购电梯之前提出来,便于电梯厂家的工作。