i-bus® 系统结构
1)系统最小的结构单元称为支线,最多 64 个总线元件在同一支线上运行,每条支线实际所能连接的设备数取决于所选电源的容量和支线元件的总耗电量。
2)最多15 条支线通过线路耦合器 (LK/S 4.1) 连接在一条干线上。由支线、干线组成的系统结构称为区域。一个区域中最多可连接 15×64 个总线元件。系统可通过主干线进行扩展,使用线路耦合器(LK/S 4.1) 将每个区域连接到主干线上。主干线上可连接15 个区域,故整个系统最多可连接14400 个总线元件(电源供应器及线路耦合器除外) 。支线、干线、主干线数据传输速率均为9600bit/s。
3)对于大型项目,为提高通讯速率,建议在干线之间或支线之间采用IP 路由器IPR/S,作为高速线路耦合器使用。
  支线之间采用高速线路耦合器时系统最多可连接255个支线,IPR/S 的最大数量为225,故系统最多可连接64 x 225=14400 个总线元件(电源供应器及线路耦合器除外)。
  干线之间采用高速线路耦合器的系统系统最多可连接15个区域, IPR/S 的最大数量为15,故系统最多可连接64 x 15 x 15=14400 个总线元件(电源供应器及线路耦合器除外)。
4)总线元件主要分为三大类:驱动器、传感器、系统元件
驱动器:负责接收和处理传感器传送的信号,并执行相应的操作,如开/ 关灯、调节灯的亮度、升降窗帘、启停风机盘管或地加热调节温度等。
传感器:负责根据现场手动操作,或探测光线、温度等的变化,向驱动器发出相应的控制信号
系统元件:为系统运行提供必要的基础条件,如电源供应器和各类接口在同一条支线中:
- 所有i-bus 总线电缆总和不超过 1000 米
- 任何两个元件之间的i-bus 总线电缆长度均不超过 700 米
- 电源到任何元件的i-bus 总线电缆长度均不超过 350 米
- 若有两个电源供应器,电源之间的i-bus 总线电缆长度不得小于200 米